Chladivo R134a

Dobrý deň chcel by som sa informovať na ukončenie používania chladiva R 134a. Do nových zariadení mame takéto info od rakúskych zákazníkov malo by sa to týkať celej eu je to pravda ? Dakujem za odpoveď

Offline

#2 19.9.2024 16:37:22

szchkt
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 17

Re: Chladivo R134a

27.5.2024 sme mali na túto tému webinár. Podrobnosti boli publikované v časopise Správy 8/2023. Prezentácia z webináru o účinkoch nariadenia 2024/573 a časopis 8/2023 sú na našej stránke.
Zrejme sa informujete na komerčné (obchodné) chladenie. Povinnosť plniť chladivo s GWP nižším ako 150 majú do tzv. samostatných (selfcontained) zariadení výrobcovia podľa prílohy IV bod 3 od roku 2022. To znamená, že chladivo R134a už výrobcovia použiť nemôžu.
Servisné organizácie existujúce zariadenia udržujú s pôvodným chladivom. V prípade chladív s GWP nad 2500 servis je dovolený už len s regenerovaným chladivom do roku 2030 článok 13 bod 3.
Treba rozlišovať samostatné obchodné chladenie naplnené chladivom výrobcom a stacionárne chladiace zariadenia, s výnimkou chillerov plnené chladivom na mieste inštalácie, kde je stále možné plniť chladivá s GWP do 2500 teda aj R134a príloha IV bod 5.
Odporúčame si prečítať prílohu IV Nar. 2024/573 s názvom Zákazy uvedenia na trh podľa článku 11(1).