Ako správne postupovať v Leaklogu keď v okruhu už existujúcom s R404 A sa doplna tepelný výmenník do vysokotlakej strany okruhu a z dôvodu zväčšenia chladiaceho okruhu je ho potrebné doplníť chladivom. Ak to spravím klasicky v leakloku vyskočí zákazníkovi nadlimitný únik čo by podľa mňa nemalo byť. Vopred ďakujem. S pozdravom Tomány.
Offline
V novších verziách Leaklogu je tento problém možné riešiť pridaním ďalšej nominálnej kontroly, kde sa chladivo pridá ako nová náplň a dôvod sa opíše v opatreniach.